por Milhoci » 19 Fev 2010 00:09
Bom, já faz algum tempo que eu não mexo com a parte de dimensionamento, então se eu fizer alguma coisa de errado por favor de corrijam.
Calculo da bitola do fio:
1 - Capacidade de corrente
Corrente 78A - Método de instalação : Instalado em eletroduto aparente - 3 condutores carregados - Isolação PVC :
Calculo do fator de correção por temperatura : fc = 0,87 para 40 graus celcius (naquele pdf que eu te passei deve ter a tabela completa)
Ib = 78 / 0,87 = 89 A
Bitola : 35 mm² - Cap 110A
2 - Sobrecarga
Aqui você tem duas opções: disjuntor, ou fusível + relé térmico. A vantagem do fusível é que a capacidade de interrupção de curto circuito é muito maior e vc não precisa calcular a corrente de curto para dimensionar o disjuntor.
Para o fusível:
Ib <= Inominal <= Iz * fc
78 <= Inominal <= 110 * 0,87
78 <= Inominal <= 95,7
Inominal = 80 A (Corrente nominal do fusível).
e, In * 1,6 <= 1,45 * Iz * fc
80 * 1,6 <= 1,45 * 110 * 0,87
128 <= 138,7 (condição satisfeita)
Essa condição serve para, no caso de uma sobrecarga o fusível vai fundir com 1,6 da corrente nominal e o cabo aguenta uma sobrecarda de 45% sob o valor nominal dele(Iz). Portanto, o fusivel vai fundir antes de derreter o cabo
Para disjuntor
Ib <= Inominal <= Iz * fc
78 <= Inominal <= 110 * 0,87
78 <= Inominal <= 95,7
Inominal = 80 A (Corrente nominal do disjuntor).
e, In * 1,35 <= 1,45 * Iz * fc
80 * 1,35 <= 1,45 * 110 * 0,87
121,5 <= 138,6 (condição satisfeita)
3 - queda de tensão
Aqui vc vai ter que usar essa fórmula:
deltaV = 1,73 * Ib * L * (R * cos(phi) + X * sen(phi))
os valores de R e X dependem do cabo, no caso p/ 35mm : R = 0,63 e X = 0,11
ai vc usa essa formula para ver quantos % tem de queda de tensão:
V% = deltaV/Vfase-fase * 100%
4 - Curto cirtuito
Aqui você tem que verificar se ocorrer um curto circuito o fusível vai fundir antes do cabo ir para o saco
Tcabo= K² * S² / Ik²
K é uma constante do material do cabo, para PVC K = 115, S é a seção reta do condutor, e Ik é a corrente de curto circuito.
com essa fórmula, vai ter dar o tempo que o cabo aguenta sem derreter a isolação, você deve ver na curva do fusível se o tempo que o fusivel leva pra fundir na corrente de curto é MENOR que Tcabo.
5- Seletividade
Aqui você tem que verificar com a instalação do local, se caso ocorra uma sobrecarga sempre a proteçào mais perto do defeito tem que atuar ANTES. Aí o assunto depende da instalação do local.
6 - Contatores
Segundo o catálogo da WEG você pode usar um contator CWM112 que pode ser usado em AC 3 e 440V para 55kW/75CV
7 - Rele de Sobrecarga
RW117-2D3-U097
Faixa de ajuste 75 a 97 A
Fusível máximo : 225A (ok)
Bom, eu acho que é só isso, por favor gente, dê uma conferida nos calculos e métodos que eu estou meio cançado e eu posso ter cometido erros.
Milhoci