Lendo sensor 4-20ma

MensagemEnviado: 16 Out 2012 15:19
por jandom
Senhores,

alguem poderia me explicar se seria possivel ler o mesmo sensor com saida 4-20mA, usando um PIC e PLC ao mesmo tempo?
Preciso monitorar e controlar temperatura usando o mesmo sensor.

gratos

MensagemEnviado: 16 Out 2012 16:17
por fabim
ermano, você precisa decidir quem vai ser o preferencial que vai possuir o resistor shunt de corrente de linha.
Se for o PLC, basta você medir a tensão nos bornes de entrada 4/20mA do plc com o pic...
Se o shunt ficar no PIC, você deve desligar o shunt da entrada do PLC.

Capisco ?

Fabim

MensagemEnviado: 16 Out 2012 16:20
por xultz
Até onde eu entendo, você pode colocar dois shunts em série na linha 4-20, um para o PLC e um para o PIC, já que o loop é de corrente...

MensagemEnviado: 16 Out 2012 20:11
por morais
xultz escreveu:Até onde eu entendo, você pode colocar dois shunts em série na linha 4-20, um para o PLC e um para o PIC, já que o loop é de corrente...

Exatamente. Teoricamente colocamos um resistor de 250 ohms em serie com o circuito 4-20. Quando a corrente for 20mA teremos exatamente 5v no resistor(lei de ohm). Daí é só medir com o pic.

MensagemEnviado: 17 Out 2012 00:06
por B-EAGLE
morais escreveu:
xultz escreveu:Até onde eu entendo, você pode colocar dois shunts em série na linha 4-20, um para o PLC e um para o PIC, já que o loop é de corrente...

Exatamente. Teoricamente colocamos um resistor de 250 ohms em serie com o circuito 4-20. Quando a corrente for 20mA teremos exatamente 5v no resistor(lei de ohm). Daí é só medir com o pic.


tem que ver que com esse shunt gigante vc vai dar uma queda de tensão de 5v no sensor, ou seja, se o bixo tava sendo alimentado em 12 ele vai ser em 7 com o shunt de 250ohm, o que pode fazer o bixinho arriar.

usa um shunt menor

MensagemEnviado: 17 Out 2012 05:39
por morais
Pode ser qualquer valor. é q o de 250 facilitaria pro pic e foi oq eu vi em todos os exemplos quando estudei sobre o assunto. Já a tensao pra esses tipos de sensores geralmente é 24v. Suficiente dependendo da quantidade de carga(shunts) no loop.

MensagemEnviado: 17 Out 2012 08:45
por fabim
Para sua informação,
Eu não sou ninguém !!!

MensagemEnviado: 17 Out 2012 11:28
por xultz
Boiei, explica as merdas aí...

MensagemEnviado: 17 Out 2012 11:47
por fabim
xultz escreveu:Boiei, explica as merdas aí...

Esquece, desculpem.
Prometi nunca mais postar no forum de pic.

MensagemEnviado: 17 Out 2012 12:34
por xultz
Sifudê fabim, explica o trem aí!

MensagemEnviado: 19 Out 2012 11:53
por jandom
Obrigado Fabim!

Deixa ver se eu entendi!
O sensor ligado no PLC, eu posso ler este mesmo sensor com outro PLC ou equipamento?

Grato

MensagemEnviado: 19 Out 2012 12:44
por xultz
Teoricamente, se você colocar os PLC em série (as entradas dos sensores de loop 4-20) funciona de boa, mas o Fabim jura que não funciona, mas se nega a explicar o motivo.

MensagemEnviado: 22 Out 2012 00:14
por eliandrostz
Um Plc pode ler uma entrada de 4-20mA e comparar com um set point qualquer estabelecido pelo usuário, acionando qualquer tipo de alarme, que pode indicar a um uC uma atitude a tomar através de uma saída, ou o próprio PLC tomar essa iniciativa, já que que os PLC de hj possuem essa função.

MensagemEnviado: 22 Out 2012 00:19
por eliandrostz
Se o Sensor suportar oferecer o sinal para os dois instrumentos sem distorcer o sinal, pode tranqulamente...

MensagemEnviado: 22 Out 2012 06:53
por menegola
ACS758 em serie pode ser que da certo