Página 1 de 1

Problemas simulador / hardware / modbus

MensagemEnviado: 20 Out 2009 09:09
por verd
Bom dia companheiros, estou com um programa para controle de clp via modbus, o problema q estou tendo é o seguinte:

tenho o projeto simulado no proteus, quando ligo a clp no proteus e simulo consigo aciona-la via modbus.

desenvolvi a placa e quando ligo a clp na placa o clp não funciona, ai conecto a placa na compim do proteus e abro o hiperterminal, e meu pic envia o mesmo protocolo q o simulador para o hiperterminal do proteus!!
acredito que o problema é físico! estou usando um max232 para ligar a serial! pq não consigo acionar a clp se o codigo do protocolo é o mesmo q o do simulador?

aonde estou errando??

MensagemEnviado: 20 Out 2009 10:09
por vtrx
É possível postar o esquema da placa?

MensagemEnviado: 20 Out 2009 10:52
por verd
tem só não sei como colocar imagem no forum!!

[/img]

MensagemEnviado: 20 Out 2009 13:35
por verd
LIGAÇÃO MAX232
Imagem

CIRCUITO OK ESTÁ ENVIANDO O PROTOCOLO PELO HIPERTERMINAL DOPROTEUS

O PIC TBM ESTÁ PARTINDO! OK!

SERÁ QUE ESTOU BOIANDO NO TEMPO DA COMUNICAÇÃO???

MensagemEnviado: 20 Out 2009 16:35
por verd
resolvido estou usando 2 compim uma macho e outra femea jumpeados como saida e os pinos 2 e 3 estavam invertidos!

MensagemEnviado: 20 Out 2009 18:08
por vtrx
Viu como é útil o esquema? hehe.