pessoal seria possivel utilizar um SHT11 com um PIC12 e na saida utilizar um xtr 116? a idéia é medir humidade com saida para clp de 4 a 20 ma?

alguem já ouviu algo sobre este xtr 116?
verd
Byte
 
Mensagens: 262
Registrado em: 28 Ago 2008 10:15

Mensagempor Djalma Toledo Rodrigues » 05 Nov 2009 14:32

Sim.

Mas, observe que SHT11, e PIC12F675, Digital e

XTR116 é inerentemente Analógico.

Já cogitou usar Transdutor de Umidade Analógico?

HIH-4030 e HIH-4031,Com saída aproximadamente linear (analógica) e baixo consumo, possui encapsulamento robusto: o HIH-4031 é resistente à condensação e contém filtro hidrofóbico, o qual proporciona resistência a contaminantes comuns, incluindo sujeira, poeira, óleo e alguns agentes químicos.
.
Editado pela última vez por Djalma Toledo Rodrigues em 05 Nov 2009 14:42, em um total de 1 vez.
Avatar do usuário
Djalma Toledo Rodrigues
Dword
 
Mensagens: 2334
Registrado em: 03 Ago 2008 13:22

Mensagempor verd » 05 Nov 2009 14:38

Fala djalma, se eu fizer uma saida com pwm no pic não irá funcionar?

qual seria um Transdutor de Umidade Analógico? pensei no SHT pq preciso de precisão na medida da humidade!
verd
Byte
 
Mensagens: 262
Registrado em: 28 Ago 2008 10:15

Mensagempor Djalma Toledo Rodrigues » 05 Nov 2009 14:43

Verd - Já coloquei na msg acima.
Editado pela última vez por Djalma Toledo Rodrigues em 05 Nov 2009 14:44, em um total de 1 vez.
Avatar do usuário
Djalma Toledo Rodrigues
Dword
 
Mensagens: 2334
Registrado em: 03 Ago 2008 13:22

Mensagempor fabim » 05 Nov 2009 14:44

cabra safado, a uns ...anos atras.

fiz o piquim com 10 bitis, saida = tensão rms do charge pump alimentado pelo pwm, * 2.

ele tinha duas funções basicas.
uma entrada, fazia a repetiçao do sinal que tava chegando de 4 a 20mA.
ou simplesmente, mandava o sinal que tava chegando ir dormir e controlava o sinal de 4 a 20mA localmente.
não sei dizer ao certo a utilizade disso, só que que tinha o step de saida de 4-20mA = 16mA/100+4mA.
ou seja de 4 a 20mA com 100 steps.

é facim fazer isso.

Abraços
Mano, ve só.
Sou responsável pelo que escrevo!!! E não pelo que você entende !!!
fabim
Dword
 
Mensagens: 5001
Registrado em: 16 Out 2006 10:18
Localização: aqui uái!!!?

Mensagempor verd » 05 Nov 2009 14:57

Dae fabim!hehehe

humm neste caso não precisaria do XRT então trataria tudo no pic!

então djalma nos temos aqui na empresa uma aplicação utilizando o sensor HIH4000 e sensor LM35, a idéia era fazer uma aplicação para testar o SHT! será que funfa?