Página 1 de 1
sensor de temperatura com saida 4 a 20 ma

Enviado:
05 Nov 2009 12:41
por verd
pessoal seria possivel utilizar um SHT11 com um PIC12 e na saida utilizar um xtr 116? a idéia é medir humidade com saida para clp de 4 a 20 ma?
alguem já ouviu algo sobre este xtr 116?

Enviado:
05 Nov 2009 14:32
por Djalma Toledo Rodrigues
Sim.
Mas, observe que SHT11, e PIC12F675, Digital e
XTR116 é inerentemente Analógico.
Já cogitou usar Transdutor de Umidade Analógico?
HIH-4030 e HIH-4031,Com saída aproximadamente linear (analógica) e baixo consumo, possui encapsulamento robusto: o HIH-4031 é resistente à condensação e contém filtro hidrofóbico, o qual proporciona resistência a contaminantes comuns, incluindo sujeira, poeira, óleo e alguns agentes químicos.
.

Enviado:
05 Nov 2009 14:38
por verd
Fala djalma, se eu fizer uma saida com pwm no pic não irá funcionar?
qual seria um Transdutor de Umidade Analógico? pensei no SHT pq preciso de precisão na medida da humidade!

Enviado:
05 Nov 2009 14:43
por Djalma Toledo Rodrigues
Verd - Já coloquei na msg acima.

Enviado:
05 Nov 2009 14:44
por fabim
cabra safado, a uns ...anos atras.
fiz o piquim com 10 bitis, saida = tensão rms do charge pump alimentado pelo pwm, * 2.
ele tinha duas funções basicas.
uma entrada, fazia a repetiçao do sinal que tava chegando de 4 a 20mA.
ou simplesmente, mandava o sinal que tava chegando ir dormir e controlava o sinal de 4 a 20mA localmente.
não sei dizer ao certo a utilizade disso, só que que tinha o step de saida de 4-20mA = 16mA/100+4mA.
ou seja de 4 a 20mA com 100 steps.
é facim fazer isso.
Abraços

Enviado:
05 Nov 2009 14:57
por verd
Dae fabim!hehehe
humm neste caso não precisaria do XRT então trataria tudo no pic!
então djalma nos temos aqui na empresa uma aplicação utilizando o sensor HIH4000 e sensor LM35, a idéia era fazer uma aplicação para testar o SHT! será que funfa?