Amplificador Proporcional?

Mecanica robotica e Automação Industrial (PLC)

Moderadores: 51, guest2003

Amplificador Proporcional?

Mensagempor jeff » 18 Nov 2009 15:34

Boa Tarde caros,
Algum colega que trabalha com Hidráulica Proporcional saberia me explicar o que é um amplificador proporcional usado para controle de válvula proporcional?
Abraços,
Jeff
jeff
Byte
 
Mensagens: 389
Registrado em: 20 Out 2006 10:14
Localização: Uberlândia/MG

Mensagempor Djalma Toledo Rodrigues » 18 Nov 2009 18:20

Certamente esta se referindo a Amplificador Proporcional Eletrônico (*)

É um Amplificador Operacional na Configuração Amplificador

Mas, no Contrôle quase sempre esta associado com:

Subtrator (**)

O Integrador e

O Diferênciador

Esses 4 Estágios formam o Controlador PID

O Subtrator é o Estágio que Compara o SET POINT com a Variável Controlada.
Sua Saída é o Erro ---> Erro = Sp - Var.

A Tensão de Erro é aplicada simultâneamente as Entradas de P, I , D

O Estágio de Saída é um Somador de Três Entradas
Combina as Saídas de P I D ---> S = P + I + D

Dos três Estágios P I D, o Integrador é o Estágio Principal.

Um bom Livro de Amplificado Operacional tem a Teoria de Cada Estágio.

O Controlador PID pode ser Implementado também por Soft

-------------------

(*) Existe Hidráulico

(**) É muito comum, erroneamente, colocarem Comparador em lugar de Subtrator .


T++
Avatar do usuário
Djalma Toledo Rodrigues
Dword
 
Mensagens: 2334
Registrado em: 03 Ago 2008 13:22

Mensagempor jeff » 19 Nov 2009 20:52

Olá Djalma,
isso que vc falou pode ser sim, um PID.

esse amplificador proporcional encapsulado do link abaixo é fabricado pela Bosch Rexroth, porem é bem caro, por isso eu gostaria de saber qual a eletrônica envolvida para desenvolver um, como a válvula proporcional é acionada por corrente, tenho que controlar a corrente.

http://www.google.com/url?sa=t&source=w ... U1qR36kh4Q

Djalma, caso não abra o link acima, pode clicar em Amplificador proporcional no conector nesse link abaixo:

http://www.boschrexroth.com/country_uni ... ificadores

Se voce ou alguém tiver algum material sobre hidráulica proporcional e puder me enviar, eu agradeço muito.


Obrigado Djalma abraços
jeff
Byte
 
Mensagens: 389
Registrado em: 20 Out 2006 10:14
Localização: Uberlândia/MG

Mensagempor Djalma Toledo Rodrigues » 21 Nov 2009 08:41

Olá Jeferson

Com esta Figura de Diagrama em Blocos se verifica que é mais simples que o
Controlador PID


Imagem

(Click na imagem para Ampliar)

É um Sistema Aberto - Sem Realimentação

O Primeiro Bloco U/I / U é uma Ponte de Diodos a finalidade é para que ligação Invertida
das Linhas de Comando não afete.

O segundo Bloco são Rampas para evitar o movimento brusco da Válvula Hidráulica.
Os Potencômetro t< e t> fazem o ajuste de Incrinação das Rampas


O Terceiro Bloco é o Ajuste de Ganho, através do Potenciômetro G e
Ajuste de Off Set - ou Ajuste de Zero - através do Potenciômetro Z

Segue a este o Último Estágio o Conversor Tensão / Corrente U / I,
o Potenciômetro f ajusta a Frequência do Chopper

O Bloco a Esquerda DC / DC é a Fonte de Alimentação.

-----------------------------------------

Sugestão é Implementar um Circuito PWM com um µC
fica bem mais simples, e PWM e Ponte H , já que funciona melhor que o Chopper.
.
Avatar do usuário
Djalma Toledo Rodrigues
Dword
 
Mensagens: 2334
Registrado em: 03 Ago 2008 13:22

Mensagempor jeff » 23 Nov 2009 10:00

Bom dia Djalma,
quero agradecer sua explicação, foi muito útil.
Vou usar um PWM com ponte H na saída mesmo, fica mais fácil mesmo.

Abraço e obrigado.
jeff
Byte
 
Mensagens: 389
Registrado em: 20 Out 2006 10:14
Localização: Uberlândia/MG


Voltar para Mecatronica a Automação

Quem está online

Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 1 visitante

x