Compatibilidade IHM x PLC

MensagemEnviado: 11 Mar 2014 05:56
por edison
Quais os critérios p/ se usar a IHM de uma marca ou genérica em um CLP ?
P/ ex.
Estou com Clp Delta e Ihm da mesma marca ligadas em RS485 e operando ,agora vou trocar de Clp e quero aproveita-la e usar no novo projeto ,um Clp da LS (antiga LG).
Sendo o mesmo padrão de comunicação teoricamente deveria funcionar ,correto ?

Grato.

Re: Compatibilidade IHM x PLC

MensagemEnviado: 11 Mar 2014 07:10
por Red Neck Guy
Os pré-requisitos são o protocolo compatível entre os dois além,claro, da quantidade de memória ser adquada para o desnvolvimento da aplicação. No mais, podemos dizer que uma das finalidades dos protocolos normatizados é esta, prover intercambialidade de dados.

Re: Compatibilidade IHM x PLC

MensagemEnviado: 11 Mar 2014 08:15
por J
Normalmente a IHM tem um vasto manual citando todos os PLC's possíveis inclusive com detalhes das possíveis formas de ligação (RS232, RS485, Ethernet, etc) e nomes dos tipos de dados para cada PLC compatível.

As compatíveis mostradas no Software, já tem o driver específico para cada fabricante de CLP.

Re: Compatibilidade IHM x PLC

MensagemEnviado: 14 Mar 2014 20:16
por edison
Aquino escreveu: ...........uma das finalidades dos protocolos normatizados é esta, prover intercambialidade de dados.


Segundo distribuidor da LS ,até poderia aceitar mas é uma tarefa exaustiva.
Então optei por trocar tudo (clp e ihm) por LS a qual mostrou-se superior em recursos (e preço).
Agora é só aprender o programa !