Teste de isolação de motores

Mecanica robotica e Automação Industrial (PLC)

Moderadores: 51, guest2003

Teste de isolação de motores

Mensagempor leonardoabu » 09 Jan 2009 22:17

Olá pessoal, uma dúvida vem martelando desde muito tempo, qual valor num teste de isolação eu devo considerar para classificar um motor como bom ou ruin???
Na empresa anterior que eu estava, usavamos o valor para teste de isolação 80 mOhm, abaixo deste já era programada o reparo do motor.

Onde estou trabalhando atualmente o teste é feito da seguinte maneira, pega o valor de tensão de trabalho, adiciona 1, obitido o valor é feito o teste. ex.
um motor com tensão 440v adicionado (1) 1.440 então se o teste da abaixo
o motor está ruin.

Queria saber qual dos teste está correto e os teste mais comuns de motores.
Leonardo Cruz

Téc. Automação
M. Dias Branco
===========
°l30n4rd0°
leonardoabu
 
Mensagens: 3
Registrado em: 24 Out 2006 21:27
Localização: Brasil

Mensagempor edison » 04 Fev 2009 17:17

Segundo a WEG:

A resistência, medida a 25ºC, deve ser:
Ri ≥ (20 x U) / (1000 + 2P) [Mohm] (medido com MEGGER a 500 V cc) onde U = tensão (V); P = potência (kW)
Se a resistência de isolamento é inferior a 2 megaohms, o enrolamento deve ser desumidificado seguindo o método
abaixo:
- Aquecer em estufa à temperatura mínima de 80ºC acrescendo 5ºC a cada hora até 105ºC. Nesta temperatura deve
permanecer um período mínimo de 1 hora. Após o motor alcançar a temperatura ambiente, observar se a resistência de
isolamento do enrolamento do estator permanece constante e dentro dos valores mínimos recomendados.

Aqui manual de motores:
http://www.ventec.com.br/downloads/manu ... co-WEG.pdf

Té mais..
-----------------------------------------------
"Os políticos e as fraldas devem ser trocados freqüentemente. E pelas mesmas razões"
-----------------------------------------------
Avatar do usuário
edison
Dword
 
Mensagens: 2011
Registrado em: 10 Mar 2007 00:18
Localização: Curitiba

Mensagempor menegola » 08 Abr 2009 13:31

Eu trabalhei em uma assistencia têcnica de motores,la os testes de isolação eram feito com alta tensão,entre as bobinas,entres as bobinas e a carcaça,um miliamperimetro analogica infomava a corrente.

agora eu não me lembro das tenõese nem da corrente.

estas informações eram informadas pelo fabricante dos motores.

Alguma coisa assim de 2.000V 3.000V
menegola
Word
 
Mensagens: 683
Registrado em: 08 Dez 2008 12:11