Página 1 de 1

Carregar bateria chumbo-ácida regulada por vávula

MensagemEnviado: 29 Out 2010 07:09
por cortex
Pessoal qual a melhor maneira de carregar uma bateria chumbo-ácida regulada por vávula (vrla)

no caso estou utilizando uma bateria UNIPOWER chumbo-ácida regulada por vávula (vrla) up1245 (12V 4,5Ah)

eu estava tentando carrega-la com uma placa solar de 20V e 5W, mas não obtive muitos resulados, no caso teria que ter uma carregador que de picos de tensão "pulsos" iguais os carregadores de baterias convencionais?

MensagemEnviado: 29 Out 2010 10:34
por Djalma Toledo Rodrigues
Pode carregar a Bateria com DC
mas, veja bem a Placa Solar é 20 V a Bateria 12 V - não casam

Além do mais a corrente da Placa Solar seria pequena 5W / 20 V = 250 mA
issso nominal.

Logo deverá haver um Circuito para tal.

DJ

MensagemEnviado: 29 Out 2010 11:17
por marcelo_asm
o manual técnico sobre baterias do CEPEL relata que para carregar a bateria devemos usar corrente de pelo menos 10% da capacidade nominal, isto é, se sua bateria é de 4.5 A.h, voce deve usar corrente de pelo menos 450mA.

Aí depende da técnica que voce vai usar, que depende também do tipo de bateria que voce está usando, use corrente de carga sendo constante ou tensão de carga com valor constante e por consequência a corrente de carga vai diminuindo ao longo do tempo.

Mas obviamente, se sua bateria é de 12V voce não deve usar os 20V da saída da placa solar.

MensagemEnviado: 29 Out 2010 13:37
por cortex
se bem que a tensão num chega a 20V isso é o que diz o fabricante ela fica em torno dos 15V!!

eu poderia colocar 2 placas em paralelo para dobrar a corrente?

qual seria a condição ideal para carregar esta bateria? em tensão e corente!!

MensagemEnviado: 29 Out 2010 19:40
por ELFS
cortex
O carregador deve ser capaz de fornecer no mínimo a corrente de flutuação mais a corrente de carga, entenda por corrente de flutuação a corrente que a bateria consome mesmo sem carga.

Uma corrente de carga de 10% da nominal carregaria a bateria em 10horas já uma corrente de carga de 1% levaria 100horas ( demora mais carrega).Considerar na corrente de carga o consumo proprio da bateria.

No casso de uso de células solares como fonte seria bom levantar o consumo da carga e escolher um conjunto de placas solares capas de suprir o consumidor mais a corrente de flutuação mais a corrente de carga.
Por exemplo, se o consumidor ficar desligado durante a noite e o consumo for somente o da própria bateria você pode, dimensionar as placas solares para carregar a bateria em 3 dias, ou seja, mais ou menos 30h ou outro tempo a seu critério.
O carregador deve possuir limitador de corrente e dispor de um sistema de controle de máxima tensão sobre a bateria de modo que a tensão não ultrapasse os limites maximos. Bateria chumbo- acido 2,3V por elemento

ELFS

MensagemEnviado: 30 Out 2010 08:44
por MOR_AL
Painéis solares possuem uma curva de tensão x corrente, fornecidas pelo fabricante, para uma determinada intensidade luminosa.
Acredito que os 20V seja a tensão máxima gerada (sem carga). Nesse caso, a corrente seria nula ou quase nula. Teria que ver direito as especificações. Os 5W poderiam ser a especificação do ponto de maior potência gerada (tensão gerada x corrente fornecida) para aquela máxima intensidade luminosa.
Em resumo.
Você deve procurar saber quais condições fornecem os 5W.
Para pequenas potências, pode-se pensar que o painél solar seja uma fonte de tensão com uma respeitável resistência interna. Quando o painél fornece 20V em aberto, ao conectar-se uma bateria com pouca carga, cerca de 12,75V, a tensão do painél cairá para os 12,75V e crescerá (até os 13,9V aprox.). Isso significa que o ponto de operação da curva tensão x corrente do painél encontra-se em aprox. 13V @ i ampéres. Onde i é o valor da curva em que a tensão é 13V (no gráfico fornecido do painél).
Nesse ponto de operação, a potência fornecida pelo painél não é necessariamente 5W.
Para saber se o painél carregará a bateria, você terá que considerar a energia que o painél fornece e a energia que sua carga consome da bateria.
Sua carga pode ter uma potência constante. Nesse caso bastaria calcular a potência (W) x tempo (s).
Já o seu painél é diferente, pois ele não recebe a luz solar nas 24h do dia. Além disso, quando recebe ela não é sempre a máxima.
Em sistemas com maior potência envolvida, costuma-se intercalar um dispositivo eletrônico que apresente uma carga para o painél, tal que ele (o painél) esteja trabalhando na região ótima da curva tensão x corrente. Isso permite extrair-se maior potência do painél.
MOR_AL

MensagemEnviado: 30 Out 2010 10:48
por brasilma
Não há problema algum nos 20V, poderia ser até mais, o importante é controlar a corrente de carga nos 10% como os colegas falaram.

A questão deve ser que a célula realmente é muito fraca para o serviço.

Coloca mais em paralelo que vai dar certo.

MensagemEnviado: 30 Out 2010 14:02
por zazulak
Para uma potencia baixa e inconstante como a fornecida por um painel solar, acho que o melhor seria um pequeno regulador chaveado buck-boost que regule a tensão em 13.5~13.6v, independente de qual for a tensão vinda do painel.

MensagemEnviado: 01 Nov 2010 06:58
por cortex
Obrigado amigos! vou colocar mais uma placa em paralelo e realizar alguns testes por aqui!!