Alguem sabe os valores do capacitor e do resistor nos filtros RC usados em paralelo com bobinas de reles e contatores comandadas por CLPs. Creio serem meio genéricos.
Grato...
Té mais..

MensagemEnviado: 01 Fev 2008 06:08
por EDSONCAN
Ja usei aqueles RC que vc compra pronto, não me recordo os valores, mas são montados no mesmo encapsulamento, se não me engano chamva-se supressor.

Edson

MensagemEnviado: 01 Fev 2008 07:54
por fabim
ja fabriquei por encomenda 350 unidades.

250 para motor trifasico
100 para contactora 220V.

Por testes em bancada e oscilosquem ??.

para contactor o melhor valor encontrado em meio termo!!

C= 330nF 630V
R= 22R @ 3W

fabim

MensagemEnviado: 01 Fev 2008 09:20
por EDSONCAN
Curiosidade:
O certo destes resistores e que sejam não indutivos?

Edson

MensagemEnviado: 01 Fev 2008 10:01
por fabim
depende!!!
se fosse um resistor de fio de uns 500ohms por 3W.rsrs a indutancia seria alta..

mais pode usar de carbono mesmo. tem problema não.

apesar que para este caso de fio tem vida util maior! ele extressa menos que o filme de carbono.

fabim

MensagemEnviado: 01 Fev 2008 10:55
por andre_luis
Esses resistores de fio nao-indutivos usados em potencia, na verdade continuam sendo bastante indutivos, mas a unica diferenca é que o fio é enrolado em ambos os sentidos, anulando - em teoria - o efeito indutivo, mas na pratica permanece alguma indutancia. São ótimos para potencia em fontes-chaveadas, mas só isso.

+++

MensagemEnviado: 11 Fev 2008 16:43
por Fandango
Olha gente, pelo que entendo, a função desses RCs (normalmente denominados Snubbers) é em parte suprimir transiêntes, mas principalmente preservar contatos quando a carga é do tipo indutiva, ou seja suprimir variações rápidas de tensão (dv/dt). Quando digo rápidas, quero na realidade dizer da ordem dos pentelhésimos de segundo (em geral de 45ns a 5us).

O que ocorre é que, o indutor se comporta como uma mola (fazendo uma analogia mecânica). Ao energizá-lo (como ocorre em solenóides e bobinas de contatores utilizados em automação) injetamos energia nesse indutor (como se comprimíssemos a mola). Ate aí tudo bem. Ao deixar de energizá-lo, as forças contidas no indutor precisam ser dissipadas por algum meio (como se soltássemos de repente a mola). Imaginem o que acontece quando soltamos uma mola comprimida, a tendência da mola seria pular fora, ou seja dissipar a energia contida. Eletricamente, quando desenergizamos um indutor, o que ocorre é o aparecimento de uma faísca sobre os contatos, cuja energia pode ser suficientemente grande como para fundir os metais dos contatos, ou aos poucos ir minando sua superfície.

Cientificamente falando, quando se inicia a abertura do contactor, a pressão entre os contatos principais (fixos e móveis) diminui. Com isso, aumenta a resistência de contato e, por tabela, a queda de tensão. Também aumenta a temperatura na zona de contato, de tal maneira que se forma uma ponte de metal fundido entre o contato fixo e o contato móvel. Como os contatos continuam a se separar, esta ponte é estirada, e aumenta a vaporização do metal e a ionização do espaço entre os contatos, o que favorece a formação de um arco elétrico entre os dois contatos, que atuam como eletrodos.
Em um contator, o arco de ruptura deve extinguir-se rapidamente para evitar o desgaste dos contatos. Para tanto, a idéia é aumentarmos a resistência elétrica do próprio arco, ou seja, a queda de tensão através da zona ionizada. Para isto, provoca-se um alargamento do arco, ou seja, um aumento no seu comprimento, o que, para um mesmo gradiente de tensão, aumenta a tensão necessária para que o arco se mantenha. Complicado não? É mesmo !

Em outras palavras, a idéia então é dissipar essa energia através de um elemento que seja rápido o suficiente como para evitar a faísca (ou alargar o arco), como por exemplo uma rede RC série, ou snubber.

Para que o snubber funcione a contento, o certo seria conhecermos o transiênte, mas cá entre nós, além de ser relativamente difícil de medir (fora o trabalho que daria e o tempo que se gastaria), mais ou menos já se tem uma idéia prática da coisa, pelo que acabam se adotando valores meio que padronizados (empiricamente), mas que nem sempre funcionam como deveriam. Digamos que o assunto é meio espírita ou então uma questão de fé :lol: .

O importante é saber que, para cargas altamente indutivas, o valor do resistor é grande e o do capacitor pequeno. Enquanto que para cargas de baixa indutância o resistor é pequeno e o capacitor é grande. Grande e pequeno aqui é uma mera expressão, pois os resistores (na prática) variam entre 12R e 560R, e os capacitores entre 4,7nF e 330nF. Contudo, evidentemente dependem da carga. E atenção a isto, é a carga que importa.

Sinteticamente a função do capacitor no snubber é absorver a tensão do transiênte, e a do resistor é limitar a corrente de descarga do capacitor.

O que pude observar ao longo dos tempo de vivência em chão de fábrica, foram snubbers que variam de 39Rx2W com 100nFx400V, a 220Rx5W com 47nFx650V. Entretanto, cada caso é um caso.

Em relação à supressão de transiêntes, o melhor é utilizar varistores ou transzorbs (uma espécie de zenners), e estes devem ser dimensionados em função da tensão e da duração dos transiêntes que se desejam suprimir.

A intenção não era fazer um tratado a respeito do assunto, mas acho que um pouco de teoria ajuda muito na prática (hehehe).

MensagemEnviado: 11 Fev 2008 21:32
por HC908
gostei da aula. Parabens

MensagemEnviado: 11 Fev 2008 23:22
por fabim
poxa escreveu tudo isto para dar um valor proximo ao que eu indiquei como genérico ?

rsrs
fabim

MensagemEnviado: 12 Fev 2008 07:10
por Fandango
fabim escreveu:poxa escreveu tudo isto para dar um valor proximo ao que eu indiquei como genérico ?

rsrs
fabim


Não Fabim, escrevi tudo isso para elucidar. Investi meu tempo tentando ajudar, e acho que esse é o verdadeiro valor de um forum como este.
Com sinceridade, não tive a intenção de provocar o seu ego.
Melhor que dar o peixe é ensinar a pescar, não? :wink:

MensagemEnviado: 28 Fev 2008 01:52
por edison
Fandango escreveu:Olha gente, pelo que entendo, a função desses RCs (normalmente denominados Snubbers) é em parte suprimir transiêntes, ........


Exelente explicação, conseguiu explicar tudinho de forma clara e simples.... e ka entre nós.....geralmente a teoria elétrica ne sua formalidade chega a dar sono e nos faz sair "chutando" os valores.
Grato a todos e desculpem a demora...eu estava "ausente".
Té mais...