Página 1 de 1

Dúvida ..ponte retificadora.

MensagemEnviado: 01 Abr 2008 22:48
por edison
Seguinte, estava reformando o painel de uma máquina alemã e deparei com duas retificadoras,tipo SKB XXXX pequenas ( 5A ) sendo uma com entrada monofásica e a outra trifásica.
A primeira ligada na saida de um trafo mono 220 x 24vca e a outra num trafo trifásico de também 220 x 24vca.
Qual e diferença em termos de CC entre uma e outra já que ambas tem apenas UM positivo e UM negativo alimentamdo cargas indutivas???

Grato....Té mais...!!

MensagemEnviado: 02 Abr 2008 10:13
por Peters
A energia total entregue pelo trafo trifásico será maior que o monofásico.
Desenhe a onda retificada que vc entenderá.

http://www.dee.feis.unesp.br/gradua/ele ... mula5.html
http://www.dee.feis.unesp.br/gradua/ele ... mula7.html

MensagemEnviado: 05 Abr 2008 23:37
por MOR_AL
Olá Edson.

Para uma mesma tensão de ripple, o retificador trifásico também precisa bem menos capacitância para o filtro que o monofásico.
MOR_AL

MensagemEnviado: 08 Abr 2008 03:22
por edison
MOR_AL escreveu:Olá Edson.

Para uma mesma tensão de ripple, o retificador trifásico também precisa bem menos capacitância para o filtro que o monofásico.
MOR_AL


No meu caso específico não se aplica a filtragem já que se tratam de cargas indutivas, solenoides e bobinas de contatores,tanto na mono como na tri.

Agradeço a informação do Peters, mas ainda estou boiando quanto a isso.
Tem horas que a teoria, fórmulas e gráficos tiram o " T " da elétrica.
Isso reforça a minha teoria que alemão é um português que aprendeu matemática. Eta painelzinho chato....!!

Mais alguma dica "levemente" mais simplificada??
Grato.
Té mais...

MensagemEnviado: 09 Abr 2008 16:07
por MOR_AL
Olá Edison.

Bom. Já que a carga é uma bobina (indutiva) o valor médio da tensão é maior na retificação trifásica, consequentemente, vai passar uma corrente superior em relação à retificação monofásica.

Outro detalhe é que na retificação monofásica (sem filtro capacitivo), o nível de tensão da componente em 60 Hz (para apenas um diodo), ou de 120 Hz para dois diodos, é bem maior que o nível de tensão para retificação trifásica, com 3 ou 6 diodos. Neste caso a frequência é três vezes superior também.

MOR_AL

MensagemEnviado: 09 Abr 2008 21:01
por Fandango
Hehehe, gostei da definição de "alemão" do Edison :lol: .
Não tem nada a ver com a sua pergunta, mas há uns 15 anos atrás tive a oportunidade de fazer um retofitting de um painel alemão e para minha surpresa, de 37 contatores que tinha, acabou com 26. É que os 11 restantes eram simplesmente desnecessários, bastava simplificar a lógica de contatos para preservar os mesmos controles. Porque será que os caras complicam tanto as coisas simples? :?