reed switch para 127 VCA? Onde existe

Componentes, Dispositivos, Equipamentos, etc...

Moderadores: 51, guest2003, Renie

reed switch para 127 VCA? Onde existe

Mensagempor Haroldo Coelho » 04 Jun 2008 15:07

Galera, na minha automação tem uma bóia e na extremidade dessa(onde tem um ímã) preciso colocar um REED para atracar uma contactora.

Já instalei um reed desses que vem dentro de um invõlucro plástico, que acho que é usado para alarme residencial, que fica em peitoral de portas, mas claro não aguentou a corrente.

Preciso pois de um REED de maior capacidade.
Nâo pode ser outra coisa, pois não posso mudar o projeto original do cliente( navio da Petrobrás).
Onde consigo?
Haroldo Coelho
Byte
 
Mensagens: 343
Registrado em: 14 Out 2006 00:20
Localização: Rio de Janeiro

Re: reed switch para 127 VCA? Onde existe

Mensagempor andre_luis » 04 Jun 2008 20:27

Qual é o consumo de corrente dessa contactora ?
A propósito, tenho tido muita inspiração em componentes utilizados em máquinas de lavar e no ramo de auto-peças.

+++
"Por maior que seja o buraco em que você se encontra, relaxe, porque ainda não há terra em cima."
Avatar do usuário
andre_luis
Dword
 
Mensagens: 5447
Registrado em: 11 Out 2006 18:27
Localização: Brasil - RJ

Mensagempor zielpunkt » 04 Jun 2008 20:49

Não basta um reed para 127vac. Ele não suportaria uma chave contatora. Reed não é para isso - esqueça. O reed aciona transistor, que aciona rele, que aciona a contatora.



Abço.
"Talento é mais barato que sal. O que separa a pessoa talentosa da bem-sucedida é muito trabalho duro." [ Stephen King ]
zielpunkt
Byte
 
Mensagens: 376
Registrado em: 12 Out 2006 11:36
Localização: Sao Paulo - SP

Mensagempor Haroldo Coelho » 04 Jun 2008 21:02

Será? Mas uma corrente para uma bobina de contactora não é baixa? Algo como miliamper?

Já ví muito reed relay parrudão por aí.

Ví num site ainda hoje sobre reed para hight voltage, num site americano. Por isso acho que pode ter alguma coisa em Sampa. Será?

Mesmo porque a contactora é pequena, é só para lógica, para informar ao grande painel demarrador que o nível monitorado está baixo e fazer atuar os outros equipamentos, como alarme, parada de bombas, etc.
Editado pela última vez por Haroldo Coelho em 04 Jun 2008 21:12, em um total de 1 vez.
Haroldo Coelho
Byte
 
Mensagens: 343
Registrado em: 14 Out 2006 00:20
Localização: Rio de Janeiro

Mensagempor zielpunkt » 04 Jun 2008 21:09

Existir, existe. Se o preço não for um fator impeditivo, dá uma olhada na segunda parte dese DS da Metaltex: http://www.metaltex.com.br/downloads/AMPOLAS.pdf Mas ainda acho que não roda muito bem em AC... As especificações são todas para DC. Em AC poderá ter surpresas desagradáveis em termos de vida útil do dito cujo, principalmente comutando indutores.



abço.
"Talento é mais barato que sal. O que separa a pessoa talentosa da bem-sucedida é muito trabalho duro." [ Stephen King ]
zielpunkt
Byte
 
Mensagens: 376
Registrado em: 12 Out 2006 11:36
Localização: Sao Paulo - SP

Mensagempor Maurício » 04 Jun 2008 23:30

Salve, Haroldo.

Afinal, esse reed é acionado por imã ou por bobina?

Não aguentou a corrente como assim? Os contatos do reed não aguentaram a corrente? Ou foi a bobina que aciona o reed?
Especifique melhor.

E a sequência de uso do reed é essa mesma que o zielpunkt falou, reed, transistor, rele, contatora.

[]'s
"Não leve a vida tão à sério, afinal, nenhum de nós sairá vivo, dela!"
Avatar do usuário
Maurício
Word
 
Mensagens: 678
Registrado em: 14 Out 2006 17:23
Localização: São Paulo - SP

Mensagempor Haroldo Coelho » 05 Jun 2008 00:12

Grande zielpunkt, é isso aí. Se voce ver direito tem um reed para até 1A de corrente de carga e 300VCA.

Como a comutação é muito rara, isto é:

Quando o nível está normal, o reed fica fechado e a contactora atracada, e caso o nível dágua da torre cair a um nível mínimo, a bóia(flutuador em inox) desloca um ímã e este abrirá o reed. A contactora que está num painel hás uns 50 mts desatracará e aconará várias coisas na planta.

Entendeu Maurício?

Isto é usado no sistema do Gás Inerte de um Petroleiro.

DE 6 em 6 meses, meses, aproximadamente, eles drenam a torre para testar essa segurança, entre outras, , na presença do Loyd register(SEGURADORA DO NAVIO).

A antiga bóia era de nylon e sumiu dentro da torre, nós agora instalamos uma de inox mas esse reed está pegando.

espero que a METALTEX tenha para pronta entrega.

Vou medir a corrente da bobina dessa contactora e posso até colocar um resistor para diminuir a corrente de manutenção...será? Assim durante o longo tempo em que a contactora ficar atracada, a corrente de manutenção será pa menor possível e aumentará o tempo devida desse reed.

SE não der certo, posso até trocar essa contactora para uma de bobina tipo 24 VCC.
Haroldo Coelho
Byte
 
Mensagens: 343
Registrado em: 14 Out 2006 00:20
Localização: Rio de Janeiro

Mensagempor Maurício » 05 Jun 2008 00:24

Ah, tá!

Demora... mas a gente entende, ehehehehehehe

[]'s
"Não leve a vida tão à sério, afinal, nenhum de nós sairá vivo, dela!"
Avatar do usuário
Maurício
Word
 
Mensagens: 678
Registrado em: 14 Out 2006 17:23
Localização: São Paulo - SP

Mensagempor fenix3 » 06 Jun 2008 00:20

Haroldo Coelho escreveu:SE não der certo, posso até trocar essa contactora para uma de bobina tipo 24 VCC.


Mas dai, com tensao menor, a corrente tende a aumentar, apesar da ampola conter gas inerte, para evitar faisca, tem muito caso de colar contato!

Pode ser que um circuito Snuber para a ampola melhore o resultado!

Eh altamente recomendavel usar o conjunto Ampola/transistor/rele, para evitar de "colar" o contato do reed...
Luis Fenix
Maaaaraaaaviiilhaaaaaa! (Bem devagar para irritar a todos).
Avatar do usuário
fenix3
Byte
 
Mensagens: 317
Registrado em: 12 Out 2006 03:46
Localização: Minha sala, ora pois!

Mensagempor fabim » 06 Jun 2008 00:27

se foce apenas vai fechar o laço.
REED + TRIAC + SNUBBER
?
ISSO PODI :?
Mano, ve só.
Sou responsável pelo que escrevo!!! E não pelo que você entende !!!
fabim
Dword
 
Mensagens: 5001
Registrado em: 16 Out 2006 10:18
Localização: aqui uái!!!?

Mensagempor luciano » 25 Jun 2008 14:08

Boa tarde pessoal,
tenho uma aplicação para elevador onde usamos um sensor magnético com reed que é para o elevador contar os andares, porém temos um alto indice da ampola colar o contato, esse sensor não é a gente que fabrica, compramos de terceiro, o sinal aplicado no sensor é 24vcc e corrente de no máximo 200mA, desmontei um sensor e nele tem somente um resistor e um led em série com o reed, teria que ter algo a mais nesse circuito.
alguém sabe se ele cola por corrente ou a qualidade do metal que é ruim e acaba magnetizando ?
luciano
Bit
 
Mensagens: 23
Registrado em: 04 Set 2007 14:47

Mensagempor fenix3 » 26 Jun 2008 00:52

luciano escreveu:alguém sabe se ele cola por corrente ou a qualidade do metal que é ruim e acaba magnetizando ?


Eh por exesso de corrente mesmo! os reed's normais nao suportam acionar bobinas com mais de 30 mA, devido a corrente provocada pela bobina, vai ocorrer falha! Ai onde um snuber possa ajudar...

Nunca vi um reed magnetizado, mas creio que dependendo do fabricante isto ate possa ocorrer, mas ainda acho que seja raro!
Luis Fenix
Maaaaraaaaviiilhaaaaaa! (Bem devagar para irritar a todos).
Avatar do usuário
fenix3
Byte
 
Mensagens: 317
Registrado em: 12 Out 2006 03:46
Localização: Minha sala, ora pois!


Voltar para Componentes\Equipamentos Eletrônicos