Lâmpadas no No-Break

Enviado:
17 Jan 2007 08:39
por felipexlg
Eu sei que não podemos ligar cargas indutivas, tipo motores, em No-Breaks. E lâmpadas fluorescentes com reator? Pode ou não?
Alguém sabe?

Enviado:
17 Jan 2007 08:44
por EDSONCAN
O reator eletronico que fabricava tinha uma fonte DC de entrada e portanto poderia ser ligado, mas não da para responder por todos pois depende do projeto.
Edson

Enviado:
17 Jan 2007 09:30
por brasilma
O problema está na forma de onda quadrada dos no-breaks, ela não é adequada a circuitos indutivos, pois causa aquecimento anormal, seria interessante testar.

Enviado:
17 Jan 2007 10:10
por andre_luis
Verifica se a saida do seu No-break possui saida quadrada ou senoidal.
Na verdade, o problema das cargas indutivas é o transiente de energia em cima dos componentes de comutacao ( FET, na maioria ) que queimam facilmente.
+++

Enviado:
18 Jan 2007 22:21
por phophollety
Dependeria muito do reator.. os de baixo fator de potência (menores que 0,5, absurdo!!!) poluem a rede e poderiam causar problemas ao circuito de chaveamento do no-break (esse mesmo tipo de reator que lâmpadas compactas fluorescente usam..), agora creio que os novos de alto fator de potência (maiores que 0,85) não poluam tanto... interessante seria medir com um analisador de energia..
Uma outra solução talvez não muito viável, seria gerar +- 180V DC com o nobreak e projetar um reator parecido com os reatores atuais, ou adaptar um lote todo para DC retirando a parte do dobrador de tensão com 2 diodos e dois capacitores.... meio complicado mas creio que funcionaria, mas entretanto perderia-se a mobilidade de comprar um reator em qualquer lugar...
Melhor dar mais detalhes da aplicação, podemos estudar soluções mais viáveis!

Enviado:
19 Jan 2007 08:45
por felipexlg
O problema é o seguinte: Estou querendo fazer um sistema de iluminação de emergência, mas ao invés de usar aqueles circuitos convencionais com baterias, estou pesquisando se posso simplesmente usar um No-Break. O sistema é com 6 lâmpadas de 110W.

Enviado:
19 Jan 2007 10:44
por brasilma
Se o reator das lâmpadas for eletrônico (a maioria hoje em dia é) a probabilidade é grande de dar certo.
Faz o teste com um no-break pequeno em uma lâmpada!

Enviado:
19 Jan 2007 11:56
por phophollety
Os sistemas de iluminação de emergência que tenho visto, o pessoal abondonou as centrais, simplesmente agora instalam aquelas lanternas com baterias de chumbo dentro que tem autonomia de +- 3 horas por ai, levam um ponto de AC para recarga e só...
O problema é esquecem de fazer manutenção nas baterias e na lanterna.. e 3 horas de iluminação pode ser pouco em grandes apagões...
Se for usar reatores eletrônicos com lâmpadas compactas, tente colocar junto com cada lâmpada um capacitor para eliminar um pouco do ruído gerado e não ter problemas com o no-break..