fabim escreveu:Paulo.
Proteção para fonte deve-se observar 2 parametros.
A proteção será para AC ?
A proteção será para DC ?
Proteção para rede AC em configuração diferêncial é usual variztor que trabalha com tempo de resposta média <10nS.
Agóra para proteção DC hibrido AC que é o ideal de um sistema funcional. Deve-se escoar o transiênte para o aterramento, tendo em vista que uma descarga atmosférica nas proximiodades de um condutor metálico causa um pico de *corrente continua*, os componentes devem se portar apenas com uma ponte de ligação entre o corpo que foi induzido o disturbio e o outro corpo que aborvera o dirturbio e dissipara através de efeito termico por exemplo, o segundo corpo é o aterramento propriamente dito.
O ideal seria o uso de um centelhador tripolar com relação ao aterramento, apos em série o uso de PPTC que é um fusivel resetavel com correntes encontradas entre 100mA e 10A, e no final do lado do equipamento um variztor K20 por exemplo de 6.5KA.
Não deve-se usar fusiveis em série com varistor ou outro tipo de componente para proteção, Ja que o mesmo serveria apenas para desacoplamento no momento de superação de corrente do mesmo.
Sendo assim trabalhe com sistema hibrido Centelhador, PPTC,Varistor, sendo que centelhador e Varistor enchergarão o aterramento, dando proteção diferencial e longitudinal, aumentando assim a vida dos mesmos.
E no final disto alimentando o circuito protegido, o uso de um fusivel que servira para proteção do circuito da fonte, abrindo apenas no defeito da mesma.
Espero ter lhe ajudado.
Abraços
Fabim.
Boa Tarde Fabim!!!
A proteção é para pico de tensão de 2000V em modo diferencial na entrada da fonte com tempo de subida de 1,2us e descida de 50us.
A solução usando o aterramento realmente é muito boa!!! no entanto devido a alguns fatores não técnicos envolvidos não é possível usar aterramento na fonte.
Foram feitos testes na fonte em modo diferencial e modo comum, devido a fonte não possuir aterramento os testes no modo comum não apresentaram defeito, no entanto no modo diferencial ocorre o problema.
Estou vendo duas situações a princípio que possa resolver o problema:
Uso de um fusível de ação retardada em série com o Varistor.
Uso de PPTC em série com o Varistor.
Atualmente é usado fusível de ação rápida em série com o Varistor
Vale salientar que depois do surto o fusível queima e colocando um novo fusível a fonte volta a funcionar, mas a fonte deve funcionar depois do surto sem realizar nenhuma troca de componente.
Abraços!!!