Transformador(indutor) calculado por:
AeAw= 1,1Pout * 10^4/(Kp*Kw*J*f*B)
Onde:
Pout em Watts
Kp = 0,5
Kw = 0,4
J = 250
F = a que vc quiser teoricamente mas em HZ
B = no máximo 0,3T
Aí faz pra 20 KHZ 0,3 e vai reduzindo conforme aumenta a fq.
As espiras do primário, secundário e gap são muito fáceis da se calcular, podemos dar sequência no tópico se for o caso.