Controle Dimmer Resistencia de 500W 127VAC/ 220VAC

MensagemEnviado: 04 Out 2024 14:13
por diogo_18sp
Boa tarde a todos!!!

Possuo uma resistência elétrica de 127VCA 600W para aquecer um recipiente com agua, porém gostaria de usar de uma a mesma na tensão de 220VCA porem com controle dimmer por ângulo de fase ou o método Burst fire. Neste projeto pretendo usar microcontrolador e SCR ou Triacs para o controle.
Na opinião de vocês quais seriam o melhores métodos para controle da resistência para poder trabalhar em 127VCA e 220VCA, visto que não posso mudar a resistência que possuo hoje que são de dois fios e também qual seria o melhor caminho para ruídos de EMC e EMI.

Re: Controle Dimmer Resistencia de 500W 127VAC/ 220VAC

MensagemEnviado: 05 Out 2024 18:31
por brasilma
Olá Colega,

A qualidade do seu controle vai depender da sua sorte com a relação potência da sua resistência x carga térmica.

A solução é simples, para 127 utiliza um triac acionado por um acoplador optico por zero-crossing e controle por PWM.

Para 220V acrescenta um diodo em série com a resistência.

Abraços.