praga de PT100.

MensagemEnviado: 03 Mai 2007 17:10
por fabim
pessoal nada haver com meu setor de desenvolvimento.

Mais estou estudando funcionamento desse mardito PT100.

fiz uma tabelinha fazendo comparação de impedância do PT100 X temperatura aplicada ao menino..

Esse maledito é tão fora de linearização assim?

Alguem teria algum material a respeito desse meliante pra eu dar uma sapiada.

Obrigado
Abraços

Fabim

MensagemEnviado: 04 Mai 2007 07:01
por EDSONCAN
Existe o que se chama normalizado e nao normalizado.
Os normalizados sao lotes separados no teste e que tem uma boa aproximacao em relacao a curva padrão, portanto depende do que voce esta usando.

Edson

MensagemEnviado: 04 Mai 2007 11:30
por fabim
casilda... mais até no ISIS da muita diferença de linearização desse maledito PT100..

to fazendo a bagaça da seguinte forma.

Pelo que eu pude observar...

O fator constante desse panaca é 2.5.

Calculo.

Estou enjetando 1mA encima do PT100.

Se 0° esta para 100ohms intão.

Eu messo a tensão proporcional.

140mV = 140ohms.

140ohms - 100ohms(0°) = 40 ohms.

40ohms * 2.5(fator constante) = 100°C.

Ta certo isto ?

Fabim

MensagemEnviado: 04 Mai 2007 12:24
por HdsBianco

MensagemEnviado: 04 Mai 2007 14:58
por fabim
bom pelo menos os erros indicados na pagina batem com o que eu estou aqui..rsrs

Alguem conhece algum carinha que meça até uns 100° que seja mais confiavel, num pode ser uma jamanta, tem que ser tikim.

Abraços

Fabim

MensagemEnviado: 04 Mai 2007 18:40
por geraldomelo
Ola Fabim .. mas cara , eu sempre ouvi dizer que o PT100 é o mais linear de todos .....

Tem Ap notes da microchip muito bons :


http://ww1.microchip.com/downloads/en/A ... 00687b.pdf


http://ww1.microchip.com/downloads/en/A ... 00679a.pdf

Abraços

Geraldo

MensagemEnviado: 05 Mai 2007 07:20
por HdsBianco
Fabim, de 0°C até 100 °C vc pode dizer que o PT100 é linear, use a constante 0,385Ohms/°C.
Em 0°C R=100,000ohms e em 100°C 138,500.

Faça uma busca na internet para achar os fornecedores, talvez até uma amostra gratis...

[]s

MensagemEnviado: 05 Mai 2007 08:10
por brasilma
Realmente tem alguma coisa estranha ai, o PT100 é um dos sensores mais precisos, alguns modelos da Heraeus http://www.heraeus-sensor-technology.com.br/ oferecem 0,001% de deslinearidade.

Creio que deva estar deixando algo escapar, veja se isto ajuda:

Technology & Know-how: Platinum Properties
Pt temperature sensors operate on the basis of the temperature-dependent change in the electrical platinum metal resistance. This relationship can be described using the following characteristic polynomial:

RT = Ro (1+at+ßt2)

RT = Measured resistance
Ro = Normal resistance at 0°C

The constants are specified in the international standards for Pt temperature sensors. ß is so small that for the most applications, a linear dependence between RT and the temperature can be assumed.

Pt temperature sensors with high nominal resistances have a higher sensitivity than those with a lower nominal resistance, because the gradient of the characteristic curve is directly proportional to Ro.

Depending on the materials and processes used for the manufacture of Pt temperature sensors, slight deviations from the ideal constants and the optimum characteristic may occur. These deviations determine the working temperature range and the precision tolerance classes for every sensor type. Heraeus Sensor Technology product spectrum is designed to cover a temperature range of -200°C to +1,100°C.

The temperature coefficient (TC or a) is positive and defined as:

TC = (R100-Ro)/(100 * Ro).

It is the increase in the linear exposure of the characteristic polynomial between 0°C and 100°C. The standard IEC 751 for Pt temperature sensors specifies a TC of 0.003850/°C. This TC value applies to all products described here.

In addition, customer-specific sensors with temperature coefficient of 0.003920/°C as well as other intermediate TC values are available e.g. in accordance with the JIS standard (0.003916/°C).

MensagemEnviado: 09 Mai 2007 07:51
por fabim
mais um capitulo de.

Pé no hw.

Depois da ajuda do grupo super fantastico.
Fabim centa na frente do pc 1:00 da manhã, liga a tranqueira do lado.

Liga o cabinho de ICSP. e mãos e obra. quando derrepente ele observa uma tabela mostrando uma margem de erro de 10 em 10°.

Ele cria um CASE pra retornar essa margem,,,

Insere ela no calculo..

E catabummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

A bomba atomica funcionou de -14 a + 260° com +/- 2°C.
Testado com 3 sensores.

Obrigado a todos que me deram as dicas.

Fabim

MensagemEnviado: 11 Mai 2007 15:53
por fabim
bom pessoal. mais um favor.

Para os amigos que tenham o proteus 6.9 SP4.

Por favor simulem o circuito que eu fiz com o PT100, observem o resultado e me digam se os desvios são permissiveis para ambito comercial ..

Obrigado fabim

www.proenergysafety.com.br/arquivos/pro ... trador.rar

MensagemEnviado: 11 Mai 2007 19:24
por brasilma
PT100 é um elemento de precisão que é utilizado em termometros/controladores de temperatura com resolução comercial variando entre 0,1° à 0,01° .

Tolerância de 1° é para termopar.

MensagemEnviado: 13 Mai 2007 08:10
por fabim
bom brasilma.

Intão me informe por favor,,,, alguem que tenha mostrador com tolerancia de 0,001°C. por fvor...

E algum fabricante que de 100% de comprovação de repetitividade de precisão nos PT100..

Aí eu vou acreditar nos 0,1 e 0,001°... abraços

fabim

MensagemEnviado: 14 Mai 2007 08:43
por brasilma
Rs, rs, ô Fabim nem vou por exemplo, isso é normal, tem centenas de fabricantes com essa resolução que te falei.

Na verdade, até me contive um pouco e falei apenas dos equipamentos "comerciais" pois os de precisão laboratoriais chegam a 0,001°, e volto a repetir isto é normal para os PT100, que são elementos de precisão.

O problema dos PT100 é o tempo de resposta, bem mais lento que um termo-par, por exemplo.

Claro que nenhum instrumento, é um bom instrumento, sem uma eletrônica adequada, software e calibração. A curva do PT100 não é linear, então você precisa linearizá-la por software, depois para calibração precisa usar padrões.

Dà uma olhada neste artigo técnico: http://www.help-temperatura.com.br/html ... ma0386.pdf .

Fica calmo e esfria a cabeça que não é bixo de sete cabeças.

Abraços,
MArco(s).

.

MensagemEnviado: 14 Mai 2007 08:50
por fabim
brasilma to nervoso naum;..rsrs

Só achei estranho estes 0,0XX° .. mais tudo bem.

Bom cxehguei a conclusão que o algoritmo que eu utilizei, so funciona com passos de 1/10 °C, com resolução minima de 14 bits.. com 16 é o ideal.

Vou pedir um ADC de 16 bits, e montar o equipamento. Vou mandar pro eliandro aqui de perto de casa.

Aí vou tirar a dúvida.

Abraços

e desculpe se me interpretei mau..

fabim

MensagemEnviado: 14 Mai 2007 16:12
por brasilma
Fabim,

Sim o A/D deve ser de no mínimo 16bits, um que está tendo boa aceitação é o CS5532, com 24 bits.

A referência de tensão deve ser low-drift, com variação igual ou menor que a precisão que busca.

Abraços,