Página 1 de 1

nobreak

MensagemEnviado: 27 Out 2006 20:02
por Luiz Carlos
alguém possui esquema nobreak SMS mod. net station ou teoria em bloco pois preciso consertar o meu que pifou.

Re: nobreak

MensagemEnviado: 30 Out 2006 07:07
por andre_luis
95% dos defeitos em No-Breaks estão relacionados à defeito nas baterias ou no banco de Mosfet's.

MensagemEnviado: 30 Out 2006 19:17
por Luiz Carlos
é uma boa dica, afinal o daqui só fica apitando e não arma o circuito e a luz de alerta(vermelha) permanece acessa.

MensagemEnviado: 30 Out 2006 19:32
por kaoalex
Aproveitando o gancho omeu tah com defeito. Para testar eu liguei uma bateria de carro. Até funcionou direito, mas quando liguei mais aparelhos (dentro do limite) a tensão subiu para 160v. O que pode ser?

MensagemEnviado: 31 Out 2006 08:04
por andre_luis
Nesse caso, cada caso é um caso.
Essa bateria está em bom estado e/ou totalmente carregada ???

Pode ser problema do retorno da informacao da corrente ou da tensao.

Voce tem que passar mais informações para que se possa tirar uma conclusao mais precisa.

+++

Nobreak

MensagemEnviado: 01 Nov 2006 09:04
por tecman
Seu Multimetro e True Rms que tipo de forma de onda vc tem na saida ???


tecman

MensagemEnviado: 01 Nov 2006 20:22
por Luiz Carlos
eu medi e parece ser quadrada após um choque com um carreta na Dutra. Eu acredito que seja a bateria, vou colocar uma de carro e depois eu conto. agradeco a ajuda de todos

MensagemEnviado: 03 Nov 2006 08:51
por andre_luis
:D
Luiz carlos, o fato de ser quadrada, nao significa que seja um defeito.

Geralmente, NoBreaks até 1,5KVA tem saida quadrada, enquanto que os de capacidade maior tem saida senoidal.

+++

MensagemEnviado: 03 Nov 2006 17:26
por Luiz Carlos
bem sua dica funcionou, troquei a bateria por uma de automovel e o defeito acabou e mostrando que a causa do defeito era da bateria conforme vc afirmou. agora vou comprar uma nova bateria selada e por no bichinho de novo. valeu!