Olá tecman.
Há cem anos atrás fiz este circuito para controle da temperatura de uma estufa entre a temperatura ambiente e cerca de 100 graus. Funcionou durante anos até que me desfiz da estufa.
Só para treinar, posteriormente simulei no software Simetrix. Tive que colocar componentes de sua biblioteca.
Em razão disso e de outros fatores, você deve:
1 - Alterar o tiristor X3 para o seu consumo de corrente.
2 - O circuito só funciona em meia onda. Temperatura inferior ao desejado implica em tiristor conduzindo. Temperatura superior ao desejado implica em tiristor cortado.
3 - Talvez tenha que ajustar o valor de R4 para que o potenciômetro fique com o cursor mais ou menos no centro.
4 - C1 pode ser reduzido. O meu funcionou com 100uF/25V
5 - O diodo D3 é o sensor de temperatura. Pode ser qualquer um para pequenos sinais.
6 - R7 é o resistor de aquecimento. Você pode colocar um valor que se adapte melhor para o seu caso. Não se esqueça que só conduz em um semiciclo.
7 - D4 pode ser 1N4007.
8 - Como a cêra é um mau condutor térmico, você deve se preocupar com o posicionamento do sensor (diodo) e a fonte de calor em seu recipiente que conterá a cêra. Você pode ter inércia térmica. A temperatura na região próxima ao resistor de aquecimento pode estar bem superior à temperatura próxima do sensor. Você poderá fazer um paralelo de vários resistores de aquecimento e distribuí-los no ambiente (cadinho, panela, etc) que contém a cêra.
Espero que lhe seja útil.
MOR_AL