Periodo PWM

MensagemEnviado: 20 Mar 2013 18:11
por ELFS
Quero acionar algumas eletrovalvulas com PWM, opós a energização por um perido que garanta a abertura da valvula pretendo aplicar um Sinal PWM.
O ciclo de trabalho será de 25% ou seja Ton =25% e Toff=75.
Pergunto como determino qual o melhor periodo Ton+Toff ou seja qual a melhor frequencia do PWM para acionar um equipamento indutivo?

Re: Periodo PWM

MensagemEnviado: 21 Mar 2013 13:59
por Francesco
Essas eletroválvulas são lineares? Caso positivo, eu me preocuparia mais com a freqüência do que com o duty-cicle. Dependendo de como forem construídos, você terá dificuldade em achar a melhor freqüência de operação.

Re: Periodo PWM

MensagemEnviado: 21 Mar 2013 21:50
por ELFS
Francesco escreveu:Essas eletroválvulas são lineares? Caso positivo, eu me preocuparia mais com a freqüência do que com o duty-cicle. Dependendo de como forem construídos, você terá dificuldade em achar a melhor freqüência de operação.

São indutivas, testei com um pulso de 1,5ms para a brir e depois um pwm de 12kHz com duty de +- 80% ficou bom vou fazer mais uns teste para ver o aquecimento do Mosfet de acionamento.

Re: Periodo PWM

MensagemEnviado: 22 Mar 2013 10:36
por brasilma
A eletroválvula é DC ou AC???

Re: Periodo PWM

MensagemEnviado: 23 Mar 2013 15:22
por andre_luis
Fala quel é o modelo de válvula, e pra qual aplicação.
As que conheço utilizam apenas um controle ON-OFF.


+++

Re: Periodo PWM

MensagemEnviado: 23 Mar 2013 18:13
por ELFS
brasilma escreveu:A eletroválvula é DC ou AC???


É DC 12V.

Re: Periodo PWM

MensagemEnviado: 23 Mar 2013 19:49
por ELFS
andre_teprom escreveu:Fala quel é o modelo de válvula, e pra qual aplicação.
As que conheço utilizam apenas um controle ON-OFF.


+++


Exato são do tipo On/Off , porem o consumo é proximo a 4A , como são muitas gostaria de reduzir o consumo do conjunto . Este equipamento tem um circuito eltromagnético que depois de atuado só precisa de 25% da energia de acionamento para manter-se atuado, são equivalentes aos reles ou contatores eletromagnéticos onde é comun introduzir depois de acionados resistores em série para reduzir o consumo a 1/4 da nominal.
Como achar a frequencia do PWM, minha experiencia.
Medi a indutancia e a resistencia intena da valvula, aplicando estes valores na formula da tensão/ corrente do indutor em função do termpo cheguei as seguintes conclusões:
Aplicar um pulso inicial de abertura que deverá ter a duração minima para que a corente no indutor atinjá os 4A.
Passar o acionamento para PWM, onde Ton deverá ser escolhido para que a corrente no indutor atinjá um valor superior (até 50%) a corrente pretendida e Toff escolhido para que a corrente decresça para um valor abaixo do pretendido, e na média a corente atinja o valor almejado. Um bom valor de Toff é de 10% do periodo.
O valor de Ton foi obtido numa planilha do Excel onde foram gerados os valores e um grafico da corrente no indutor em função do tempo.
Com o valor de Ton obtido no grafico mais 10% cheguei a um perido de 80 microsegundos o que da uma frequencia de 12500Hz ( 1,37A em 71 microsegundos).
Montei um circuito oscilador de 12kHz com um 555 e com ajuste de "duty cycle " e utilizando um MOSFET com respectivo drive acionei a valvula o resultado foi muito bom.

Re: Periodo PWM

MensagemEnviado: 26 Mar 2013 08:12
por brasilma
Beleza então ELFS, a forma com que está fazendo é adequada, em nossos sistemas também procedemos da mesma forma com válvulas DC 12V, porem de uma forma mais simples (consomem muito menos corrente) - um capacitor eletrolítico em paralelo com um resistor limitador de corrente.

Se a válvula fosse AC o processo precisaria levar outros detalhes em consideração.

Por curiosidade, um válvula AC, quando acionada e que por algum motivo não comuta o núcleo metálico, tem uma grande chance de queimar, uma DC não.

Re: Periodo PWM

MensagemEnviado: 31 Mar 2013 20:17
por ELFS
brasilma escreveu:Beleza então ELFS, a forma com que está fazendo é adequada, em nossos sistemas também procedemos da mesma forma com válvulas DC 12V, porem de uma forma mais simples (consomem muito menos corrente) - um capacitor eletrolítico em paralelo com um resistor limitador de corrente.

Se a válvula fosse AC o processo precisaria levar outros detalhes em consideração.

Por curiosidade, um válvula AC, quando acionada e que por algum motivo não comuta o núcleo metálico, tem uma grande chance de queimar, uma DC não.


Brasilma,

Quando a frequencia de acionamento é baixa o arranjo de um capacitor em paralelo com um resitor funciona muito bem, quando temos que acionar em intervalos menores que um segundo esta opção não é adequada.