Tem de ver qual é o regime de funcionamento desse transformador, se é ininterrupto, ou se temporário, como no caso de um No-break por exemplo. Se for esse o caso, essa técnica de subdimensionar um trafo é comum na industria desses equipamentos, considerando a autonomia para a qual foi projetado, o que significa que no curto intervalo de tempo que operar, vai ser desligado por descarga da bateria antes de atinjir uma temperatura crítica.
#edison
Essa fórmula apesar de ser uma aproximação apresenta uma boa margem de confiabilidade, já cheguei a inclusive conferir em equipamentos comerciais da concorrencia, e praticamente bateu cravado. Como o transformador estaria em princípio trabalhando fora da área de saturação, não sei até que ponto podemos considerar esse efeito de não-linearidade da curva BH tão expressivo assim.
Porém, devo concordar contigo que pelo fato de o trifasico possuir uma densidade de corrente maior, grande parte da potencia estaria sendo transmitida na parte baixa da curva, digamos ainda lonje da saturação, e poderia ter uma performance maior ( menos perdas = maior capacidade de conduzir potencia ).