Ar condicionado Para Painel eletrico

Mensagempor jrmanke » 13 Fev 2011 19:36

olá a todos,

Preciso instalar um ar condicionado em um painel eletrico, já tenho algumas refrencias de fabricantes:

composul,
tasdo,
rital

alguem tem outras opções para eu avaliar ou já trabalhou com alguns desses para expressar uma opinião?

Att
Johnny Ricardo Manke

Blumenau - Santa Catarina
jrmanke
Byte
 
Mensagens: 114
Registrado em: 19 Out 2006 19:01
Localização: Blumenau - SC

Mensagempor edison » 13 Fev 2011 23:12

Sim ,algumas dicas:
- Dimencionar BEM a carga térmica.
- Geralmente são muito compactos e pesados ,então prever boa fixação tanto dele quanto do painel ao piso.
- Termostato interno (eletromecânicos são os melhores) ajustado e lacrado.
- Microruptor na (s) porta (s) para desligar o AC quando abertas.
- Prever dreno ou coletor do condensado do lado externo.
- (:shock:)Não esqueça de considera-lo como carga elétrica ao dimencionar o circuito geral.

Quanto a marcas creio serem todas relativamente boas.

Essa Composul fica aí na sua terra.

http://www.composul.com.br/catalogo/AR% ... 011_2009(1).pdf

E prepare-se ,não são baratos !!
-----------------------------------------------
"Os políticos e as fraldas devem ser trocados freqüentemente. E pelas mesmas razões"
-----------------------------------------------
Avatar do usuário
edison
Dword
 
Mensagens: 2011
Registrado em: 10 Mar 2007 00:18
Localização: Curitiba

Mensagempor jrmanke » 14 Fev 2011 06:25

Obrigado pelas dicas...

Realmente não são baratos saem apartir de R$ 2500,00 um de 500W...

Ja entrei em contato com a Composul para ele me ajudarem no dimencionamento termico...

Obrigado..
Johnny Ricardo Manke

Blumenau - Santa Catarina
jrmanke
Byte
 
Mensagens: 114
Registrado em: 19 Out 2006 19:01
Localização: Blumenau - SC

Mensagempor andre_luis » 14 Fev 2011 07:52

jrmanke,


Entra em contato com representante da Phoenix Mecano da sua cidade.
No catálogo deles ( mas não na página ), há modelos para até 300W, baseado em célula de efeito peltier, que possui uma série de vantegens comparado ao modelo convencional baseado em compressor.

Algumas vantagens :
--> Não necessita de recarga de gás ( ou seja, o profissional da manutenção é somente eletrico, e não mecanico de refrigeração ).
--> Bastante compacto.
--> Consequentemente, bem mais leve.
--> Controle térmico gradual, não necessitando de um termostato, mas apenas de um termometro, o que reduz a amplitude da variação termica no ambiente refrigerado.
--> Custo reduzido.

A única recomendação, é de que se no seu painél elétrico não houver componentes não classificados para ambiente industrial, manter a temperatura acima do ponto de condensação, mesmo que não resfrie o painel, mas apenas evitar que o mesmo aqueça demasiadamente.

Assim, pode-se até pensar num gabinete hermético, com IP-65 ou algo do gênero.

+++
"Por maior que seja o buraco em que você se encontra, relaxe, porque ainda não há terra em cima."
Avatar do usuário
andre_luis
Dword
 
Mensagens: 5447
Registrado em: 11 Out 2006 18:27
Localização: Brasil - RJ

Mensagempor jrmanke » 14 Fev 2011 12:57

Andre,

Vc ja trabalhou com estas celulas? ate onde eu sei em uma face ela aquece e na outra ela resfria certo? cm fica a parte que aquece?

Att
Johnny Ricardo Manke

Blumenau - Santa Catarina
jrmanke
Byte
 
Mensagens: 114
Registrado em: 19 Out 2006 19:01
Localização: Blumenau - SC

Mensagempor andre_luis » 14 Fev 2011 13:23

jrmanke,


Se voce for trabalhar com um sistema pronto como esse que citei, não precisa se preocupar, mas caso queira voce mesmo "fabricar" um, tem de ficar atento aos seguintes fatos :

1 ) A célula de peltier, 'transporta' o calor de um lado para o outro. Isso significa que um lado tende a esquentar e o outro a esfriar. Se não tiver dissipador e cooler ( em ambos os lados ), inicialmente um lado vai condensar e o outro vai superaquecer. Como o sistema globalmente é tão ineficiente como um refrigerado a gás, a entrada de energia vai ser superior á saída, e a célula vai aquecer até queimar. Inclusive, o lado frio, vai esquentar por causa da condução de calor recebida do lado quente, já que o excesso de calor vai acumular na célula sem dissipar.

2 ) As bordas da célula tem de ter um cuidado na isolação, pois é o trecho onde as regioes da pastilha quente e fria estão mais próximas.

3 ) As células mais baratas, são de origem chinesa, mas como eles não tem um controle de qualidade satisfatório, se voce for produzir algo comercialmente, tem de medir termicamente a superfície quente da célula em operação, para encontrar os pontos com maior gradiente térmico, e conforme for, rejeitar a célula, pois esses pontos tendem a conduzir muito mais que a vizinhança e ultrapassar o limite máximo.

Voce não iria acreditar a quanto o pessoal aqui compra da China o conjunto para fabricar bebedouro ( fonte / cooler / dissipador / célula / cuba de isopor / proteção ); ficaria de queixo caído. Obviamente não posso dizer, apesar de que vindo da China, pouca coisa nos surpreende.

Enfim, se for construir alguma coisa, procura não re-inventar a roda, pois deve ter algo pronto te esperando, á um custo revoltantemente barato.
Sei que sua aplicação é industrial, mas acredito que algo daí possa ser aproveitado.

+++
"Por maior que seja o buraco em que você se encontra, relaxe, porque ainda não há terra em cima."